标题: 水力停留时间过长为什么会影响污泥浓度? [打印本页]

作者: kaixinjiuhao    时间: 2015-8-6 19:46     标题: 水力停留时间过长为什么会影响污泥浓度?

MBR一直进生活污水,但是MLSS一直上不去,大概在3点多g/L。我一直觉得是因为小区生活污水COD比较低(200-300),营养不够,但是老板说,可能是因为水力停留时间过长有关(18h,想降一直降不下去,只能过段时间看看把反应器池子隔断)。这是为什么呢?水力停留时间过长为什么会影响污泥浓度?
     还有一个反应器是传统活性污泥法,沉淀池污泥一直上浮····黄褐色,大块··无臭味···查资料说,如果没有异味什么的话是反硝化上浮,可是反应器脱氮效果很不好,基本为0····所以污泥上浮的原因又是什么呢?小老板说是回流引起?我也不明白。
作者: 大球球    时间: 2015-8-6 19:47

进水底物浓度低,时间停留太长(体积大),公式q=QS/V污泥负荷低,这应该是造成污泥浓度上不去的原因。
作者: 美丽婷婷    时间: 2015-8-6 19:50

在沉淀池污泥上浮,应该是沉积在底部的泥厌氧产气带上来的,回流应该是从沉淀池回生化池,这个引起的?能否具体的说法!
作者: 双_视野    时间: 2015-8-6 19:53

MBR高负荷可以维持高MLSS浓度,负荷低根本不可能达到很高的污泥浓度,因为营养部支出,其实你和老板的理解都是对的,进水浓度低一级hrt时间长都直接导致运行负荷低,毕竟hrt长直接导致进料减少导致负荷低而已。
作者: 莫莫莫    时间: 2015-8-6 19:55

MBR反应器是可以抗很高负荷的 在高负荷下其污泥浓度能维持在较高水平上 楼主所用的生活污泥底物浓度太低 HRT又那么长 导致污泥负荷低 营养肯定跟不上 你可以增加进水流量来降低HRT
作者: 千里之外    时间: 2015-8-6 19:57

污泥大块上浮有两种原因:反硝化和污泥厌氧腐化,楼主所说上浮污泥无味肯定为反硝化所致,增加回流比肯定能解决问题,我感觉你老板说的都对滴
作者: grace!    时间: 2015-8-6 21:35

老板说不是反硝化的``因为基本氮去除率为0```他说是因为回流问题```还有Mbr有液位控制仪```到了一定液面就停止进水了```所以现在进水量改了也没有用的``1想提高出水流量,膜又收不了。
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2015-8-6 21:37

工艺就是一个曝气池接沉淀池,反应器脱氮率目前极低,所以说不太可能是反硝化引起,但是确实又上浮没有气味。
作者: hero_b    时间: 2015-8-6 21:40     标题: 回复 #7 grace! 的帖子

哦  那增大回流比感觉应该可以,祝实验顺利!
作者: 迷糊小鬼    时间: 2015-8-6 21:42

会不会是进水COD本来就低,停留时间又长, 导致消化根本无C源。
作者: apple_danny    时间: 2015-8-6 21:45

建议:检查曝气,检查进水PH等~~~
作者: 未完~待续    时间: 2015-8-6 21:50

MBR工艺污泥浓度高、负荷高,在进水COD一定,水力停留时间长的情况下,高浓度的污泥营养跟不上,说白了微生物内源呼吸多,MLSS低很正常。提升水质不现实,你们老板说的是对的,减少水力停留时间。
作者: 80年代的人    时间: 2015-8-6 21:54

二沉池污泥上浮有可能是污泥发生了厌氧消化或者反硝化,厌氧消化让污泥上浮的是沼气,反硝化是氮气。不管是哪一种,发生的原因应该是二沉池底部的污泥停留时间过长,污泥量大产生的。增加回流比,减少污泥量,降低污泥厌氧时间。你们老板说的对
作者: be!smile    时间: 2015-8-6 21:55

MBR的污泥浓度上不去,是因为曝气量过大造成污泥自身氧化比例比较高。如果HRT比较大,降低曝气量,HRT比较小再提高曝气量。有人研究说MBR的前段曝气几乎可以关闭,利用膜擦洗的曝气量充氧就足够了。
作者: #断点#    时间: 2015-8-6 21:57

DO值多少?增加C源呢,怎么简单怎么来