标题: 有没有什么办法,把挥发酚降下来 [打印本页]

作者: 倾轻地    时间: 2015-10-16 08:40     标题: 有没有什么办法,把挥发酚降下来

我焦化厂对水处理进行一序列的改造,计划把蒸氨废水单独处理后再进污水厂生化处理,COD6000,氨氮200,挥发酚1000,油50。有没有什么办法,把挥发酚降下来,能够直接进生化。或者其他手段处理后能够进生化。
作者: 雨儿    时间: 2015-10-16 08:41

预处理,提浓除去氨。。。。。。
作者: 落叶无声    时间: 2015-10-16 08:43

先除氨氮在处理其他的吗
作者: 我是夜猫子    时间: 2015-10-16 08:45

从数据上看进入生化没有问题,A2/O工艺完全可以达到要求,经水解酸化后酚类会被降解,A/O对200的氨氮去除还是有保证的。
或者采用SBR或CASS均可以。
作者: 倾尽温柔    时间: 2015-10-16 08:47

现在就是进的生化,OAO工艺,设计日处理7200,目前也就5000多点,基本上是把这个水稀释一倍后进的生化。现在就想把这股水处理一下再进生化,减轻生化的压力,而且后期还要上深度处理
作者: 舞疯    时间: 2015-10-16 08:48

酚不可能有那么高吧,是不是做错了,焦化厂那有那么高的酚,哪么高不能进生化水处理的
作者: 翔少爷    时间: 2015-10-16 08:49

VOC  上厌氧塔 就没有错。
作者: 小米粒    时间: 2015-10-16 08:50

请注意更重要的数据,硫化物和总氮的含量。
此水估计要稀释的同时,要大比例的回流,最好是完全混合法处理。
预计生化结果,cod200,氨氮达标。
作者: 星星……    时间: 2015-10-16 08:50

剩余氨水经过蒸氨塔后的蒸氨废水,挥发酚有时候1200-1300