Board logo

标题: 【求助】请教山特UPS问题 [打印本页]

作者: 光芒    时间: 2016-3-23 11:19     标题: 【求助】请教山特UPS问题

请教论坛里的大侠:实验室有台新的山特UPS,用了一年问题不断,修了四个月,依旧还有问题,工程师百般推脱。具体问题表现是:市电时UPS没有问题。但需要UPS电池供电时,明明UPS主机电池容量灯5个格都还亮着(即表示电量容量100%),但只放电了8min,电池指示灯已经开始闪烁,UPS的蜂鸣声也转化为短促的报警声,提醒电量不足。问题总结:对于UPS主机来说,电池容量灯不能正确显示电池放电过程。对于蓄电池来说,坚持时间太短。后来工程师又是修主机又是换电池,期间各种折腾各种艰辛就不说了。现在的状况是:UPS放电可以坚持四个小时。存在的问题是:UPS主机控制面板......
作者: wu11998866    时间: 2016-3-23 11:19

如果在保修期内,天天打电话催催。呵呵
作者: xueyouzhang    时间: 2016-3-23 11:19

还是要买质量信得过的厂家的
作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:20

可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?
作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:21

把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:23

10号灯(也就是你图中画圈的地方)闪烁代表就是电池低电量或是电池未接
作者: boom    时间: 2016-3-23 11:23

我们也出现亮灯不对,厂家换主板好了。
作者: mooon    时间: 2016-3-23 11:26

你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?
作者: boom    时间: 2016-3-23 11:26



QUOTE:
原帖由 mooon 于 2016-3-23 11:26 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?

时间是任意配置的,15分钟-24小时都可以配置。
他们配置的电池组容量大

作者: 光芒    时间: 2016-3-23 11:27



QUOTE:
原帖由 yjf1026 于 2016-3-23 11:21 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:27



QUOTE:
原帖由 光芒 于 2016-3-23 11:27 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?

那怎样设置供电时间啊?有没有接外围设备
作者: uuooii    时间: 2016-3-23 11:40

可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?

==================================================================

连接着仪器,不敢试报警声响起维持多久。但不带负载的话,试验有没何用处
作者: uuooii    时间: 2016-3-23 11:40

把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

============================================

以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。
作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:42



QUOTE:
原帖由 光芒 于 2016-3-23 11:27 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?


按照要求来还是要建议验收供电时间的,但是挂上满负荷的负载用电池放电,可能有些公司也不能满足条件,仪器不管待机还是实验的时候都无法达到满负荷工作。

作者: yjf1026    时间: 2016-3-23 11:43



QUOTE:
原帖由 uuooii 于 2016-3-23 11:40 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

============================================

以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。 ...

因为现在很多电池容量都不足,表面上虽然电压足够,但是放不出来电流,也就造成了你现在的状态。
还有办法就是你打山特客服电话,申请换块主板看下,报修成功之后山特工厂会安排授权的工程师来上门服务,如果能解决那是最好了。

作者: 9900    时间: 2016-3-23 11:46

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
厂家认为刚装的新机能够负载两个小时就合格。





欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/) Powered by Discuz! 5.5.0