标题: 后冷器打开后有黑斑是怎么回事? [打印本页]

作者: 孤独的渔夫    时间: 2016-4-24 15:51     标题: 后冷器打开后有黑斑是怎么回事?

后冷器打开后有黑斑是怎么回事?
作者: 敬候佳音    时间: 2016-4-24 15:52

冷却塔水质处理可能不达标,明显的水垢,并且铜管有轻微的腐蚀现象
作者: 倾轻地    时间: 2016-4-24 15:55

可能用的是河水哦,我们用的是RO产的水
作者: 雨儿    时间: 2016-4-24 15:59

我厂循环水电导3000,氯离子1000
作者: 落叶无声    时间: 2016-4-24 16:03

用的是河水,经絮凝,离子交换处理过的水,电导低,PH偏高点
作者: 我是夜猫子    时间: 2016-4-24 16:07

循环水水质的控制指标都算是明确,但是每个企业的实际使用情况不一样。上面这个冷凝堵死了,请尽快清晰,时间久了腐蚀就来了
作者: 倾尽温柔    时间: 2016-4-24 16:10

换热器即结垢又有腐蚀,如果采用河水,只要药剂好完全不需要离子处理,进水只要经过简单过滤就可以正常使用。请提供进水及循环水水质数据。
作者: 舞疯    时间: 2016-4-24 16:15

补水有问题、循环水控制也有问题,具体要看水质了。最好再有垢样有分析。
作者: 翔少爷    时间: 2016-4-24 16:20

应该是锈垢和粘泥。建议分析一下垢样!
先将垢样于105℃用烘箱烘干。取一定量垢样用10%盐酸溶解,能溶解且有气泡的是碳酸钙垢。水溶液颜色变黄说明垢里有铁锈;再将酸液溶解,如果不溶物有溶解,应该是磷酸盐垢;在酸溶液里加入一定量氢氟酸,不溶物出现溶解,说明垢样含有硅酸垢!生物不溶物为生物粘泥!
还可根据补水和循环水质报告计算是否有钙流失,检测循环水铁含量判断腐蚀情况!循环水浊度和COD判断系统粘泥和菌藻情况!
作者: 小米粒    时间: 2016-4-24 16:23

明显的是结垢和腐蚀,提供下循环水数据吧。初步推断是钙离子过高,补水没有预处理,长时间没有预膜了吧。腐蚀离子高,浊度也不会低。
作者: 星星……    时间: 2016-4-24 16:26

这是腐蚀问题。全面腐蚀控制不够。