后冷器打开后有黑斑是怎么回事?
[打印本页]
作者:
孤独的渔夫
时间:
2016-4-24 15:51
标题:
后冷器打开后有黑斑是怎么回事?
后冷器打开后有黑斑是怎么回事?
作者:
敬候佳音
时间:
2016-4-24 15:52
冷却塔水质处理可能不达标,明显的水垢,并且铜管有轻微的腐蚀现象
作者:
倾轻地
时间:
2016-4-24 15:55
可能用的是河水哦,我们用的是RO产的水
作者:
雨儿
时间:
2016-4-24 15:59
我厂循环水电导3000,氯离子1000
作者:
落叶无声
时间:
2016-4-24 16:03
用的是河水,经絮凝,离子交换处理过的水,电导低,PH偏高点
作者:
我是夜猫子
时间:
2016-4-24 16:07
循环水水质的控制指标都算是明确,但是每个企业的实际使用情况不一样。上面这个冷凝堵死了,请尽快清晰,时间久了腐蚀就来了
作者:
倾尽温柔
时间:
2016-4-24 16:10
换热器即结垢又有腐蚀,如果采用河水,只要药剂好完全不需要离子处理,进水只要经过简单过滤就可以正常使用。请提供进水及循环水水质数据。
作者:
舞疯
时间:
2016-4-24 16:15
补水有问题、循环水控制也有问题,具体要看水质了。最好再有垢样有分析。
作者:
翔少爷
时间:
2016-4-24 16:20
应该是锈垢和粘泥。建议分析一下垢样!
先将垢样于105℃用烘箱烘干。取一定量垢样用10%盐酸溶解,能溶解且有气泡的是碳酸钙垢。水溶液颜色变黄说明垢里有铁锈;再将酸液溶解,如果不溶物有溶解,应该是磷酸盐垢;在酸溶液里加入一定量氢氟酸,不溶物出现溶解,说明垢样含有硅酸垢!生物不溶物为生物粘泥!
还可根据补水和循环水质报告计算是否有钙流失,检测循环水铁含量判断腐蚀情况!循环水浊度和COD判断系统粘泥和菌藻情况!
作者:
小米粒
时间:
2016-4-24 16:23
明显的是结垢和腐蚀,提供下循环水数据吧。初步推断是钙离子过高,补水没有预处理,长时间没有预膜了吧。腐蚀离子高,浊度也不会低。
作者:
星星……
时间:
2016-4-24 16:26
这是腐蚀问题。全面腐蚀控制不够。