Board logo

标题: 想问大家在工厂中专门管控浊度么? [打印本页]

作者: 舞疯    时间: 2016-4-24 16:17     标题: 想问大家在工厂中专门管控浊度么?

我是设备维护方面的,不负责水处理,但是最近换热器冷却水侧频繁堵塞,拆下来看管道里全是泥沙,基本一天清一次滤网
长此以往对设备影响很大
但公用部门说循环冷却水每周例行化验里没有浊度指标,只有导电度啊钙镁离子相关的检测
想问大家在工厂中专门管控浊度么?
作者: 翔少爷    时间: 2016-4-24 16:18

工厂的循环水最好还是对浊度进行监测与控制。

循环水中,从原则上说,可以有一些悬浮物,但不应该有泥沙,特别是以无机物为主的泥沙,但可能应该会有一些因锈蚀及微生物存在导致的悬浮物或黏泥。
设置循环水的浊度、余氯(或其他类型的杀生剂浓度)监测,并且保持一定的阻垢、缓蚀剂的浓度,是可以保证循环较顺利运行而不致影响生产工艺设备的正常操作运行。

建议楼主查找 产生泥沙的真正原因,然后根据原因再采取合适的措施。
作者: 小米粒    时间: 2016-4-24 16:22

肯定也要注意浊度的!可以安装过滤器降低浊度!一天一清是不是专门给你找麻烦啊?
作者: 星星……    时间: 2016-4-24 16:25

不知道你们公司有没有水池?是不是开放式的?
水处理需要检测浊度的。
作者: kaixinjiuhao    时间: 2016-4-24 16:29

开式冷却水塔,泵抽水口由两层滤网,目数较粗整个循环水量在3600m3/hr

蓄水池边有一个旁滤塔,处理量在60m3/hr,滤材是石英砂,应该不需要更换的...
作者: 美丽婷婷    时间: 2016-4-24 17:19

取样让同事用荧光分析仪测一下到底是生物黏泥还是普通的泥沙
作者: 双_视野    时间: 2016-4-24 17:22

现在是有一个旁滤塔,不过石英砂的滤材没有更换过,因为它会反冲洗....
作者: 莫莫莫    时间: 2016-4-24 17:26

循环水杀菌处理做得非常不好,可能是您们的循环水是敞开式处理的,所以微生物滋生明显。
作者: 千里之外    时间: 2016-4-24 17:29

砂滤不能只反冲洗,也应该定期进行清洗杀菌,不然砂滤就成了微生物的培养与传播基地了。
作者: grace!    时间: 2016-4-24 17:33

就像上面说的!杀菌处理很不好!你可以安装全自动的自清自滤设备,这样就不用你清洗了!还可以减少这情况发生!
作者: 巅峰时刻#-#    时间: 2016-4-24 17:35

因为GB关于浊度没有硬性规定,所以以往都没有管控目前添加的药剂有缓蚀阻垢剂、杀菌剂和黏泥控制剂原水就是自来水,也不需要再絮凝处理了,后面就是添加药剂
目前取了换热器清理出来的污垢,就是不知道用什么方法判断是否为生物黏泥
我学热能的,不清楚生物黏泥是什么样的,只是滤网上那层东西摸上去软软的
作者: hero_b    时间: 2016-4-24 17:38

绿色藻类滋生,杀菌剂量投加不足。水体中泥沙较多,可能原水中带入,再就是周围空气环境中在风机换热中洗入水中。
作者: 迷糊小鬼    时间: 2016-4-24 17:41

做一下显微镜细菌计数,或培养一下再检验一下细菌种类。
作者: apple_danny    时间: 2016-4-24 17:44

我们普通的小钢厂实验室只看金相没有看细菌的啊TvT
想问一般工厂是用什么方式监测水中浊度和生物黏泥量的
GB50648 里写生物黏泥量是用生物过滤网法,开式间冷系统每周一次,谷歌都没搜到这是个啥...
作者: today@    时间: 2016-4-24 17:46

用荧光分析仪测了一下成分,Fe、Si含量基本没有....都不知道这到底是个啥
作者: 未完~待续    时间: 2016-4-24 17:49

循环水COD多少?
当前,贵厂的问题主要还是杀菌问题。另外,水中悬浮物也不会低。水中粘泥一般是菌藻分泌的粘液附着在水中的悬浮物(胶体、水垢或者泥沙)上,粘附在管壁上而产生的。
建议把贵厂的循环水系统补水和循环水水质报告列出来,大家可以给你一些建议。
作者: 未完~待续    时间: 2016-4-24 17:50

我司循环冷却水每周一次例行化验,还是提供药剂的厂商过来取样化验的。自行化验的部分COD是只对原水进行监测,循环水不检测= =++++我准备明天找实验室单独测一下
作者: 80年代的人    时间: 2016-4-24 17:53

循环水杀菌处理做得非常不好,可能是您们的循环水是敞开式处理的,所以微生物滋生明显。

另外砂滤不能只反冲洗,也应该定期进行清洗杀菌,不然砂滤就成了微生物的培养与传播基地了。
作者: be!smile    时间: 2016-4-24 17:56

可是化验结果显示微生物含量符合标准,我也拿他们没办法...
想问关于产线使用的循环水,能否用《GB50500-2007 工业循环冷却水处理设计规范》来管控?
我发现对原水有公用管控,排放水有工环管控,但循环冷却水这一块好像没有例行化验,也不存在管控指标了
这算制度缺失?
作者: #断点#    时间: 2016-4-24 17:59

化验结果:
SS——16ppm
COD——76ppm
油含量——65ppm
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2016-4-24 18:04

1、换热器前加Y型过滤器。
2、控制浊度在20以内,在循环水池回水管路上加石英砂过滤器
作者: 艾玛@加油    时间: 2016-4-24 18:07

Y型过滤器已经是一天清洗一次的节奏
回水管有一路石英砂旁滤,就是没更换过滤材...
作者: =心晴=    时间: 2016-4-24 18:09

个人认为目前循环水处于偏结垢侧,主要原因:
1.旁滤塔运行不好,反洗次数不够或者旁滤介质填充不合理;
2.余氯偏低,可以定期投加粘泥剥离剂、提高杀菌灭藻剂的投加量;
3.系统流速偏低,诱发细菌滋生;
4.循环水水温偏高。
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:12

感谢您的回复目前公用的处理方案是先破卤,解决现有问题
后续再考虑是否要改药剂
唉,总之他们不愿意动,我们干着急也没用
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:13

循环水分开放封闭式,冷却方法也分几种,循环水涉及行业广,对水质参数要求无法一概而论。只有根据各自具体案例的水量,循环量,倍数,预处理条件,原水水质进行调整。你给的报告里没看出太大问题,但是是药剂厂提供的所以建议还是自己去测一下。另外由于水体内微生物藻类滋生严重,对后面管路存在隐患。过滤器介质最好准备两批,更换清洗。另外浊度需要检测。
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:19

你的循环水COD高,油含量高,杀菌表面看异养菌数量合格,其实效果不好。
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:19

是细菌滋生了,检测水质的余氯,同时控制好水质的电位,浊度高的话把旁滤拆开检查一下里面的石英砂,反洗时间久了石英砂容易带出来
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:20

GB50050中第3.1.8条规定了浊度的要求,且第9.0.7条要求敞开式系统每天分析一次浊度。贵厂在循环水管理上存在很大的问题!浊度、油含量严重超标!
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-24 18:20

明显是生物粘泥,化验分析的细菌总数是不是有问题?
作者: 哦买噶    时间: 2016-4-24 18:22

粘泥的产生是菌藻滋生和系统浊度增加共同作用的结果。
如此大的黏泥量产生,应该不止是杀菌不及时。应该是有有机物泄露以及系统黏泥(浊度)太高的原因。先进行查换热器的漏补漏以及确定一下水中灰尘的来源。再彻底进行一次粘泥剥离和清洗预膜。这样的系统,指望在日常运行中逐渐缓解基本不可能了。而且时间久了,发生垢下腐蚀腐蚀穿孔,代价更高。
作者: 哦买噶    时间: 2016-4-24 18:22

我厂浊度控制在10个左右,有旁滤器。对旁滤器操作要当心,否则会内部板结。
作者: 集贤阁    时间: 2016-4-24 18:24

浊度是必做指标,你们技术部门控制工艺指标的在干啥呢