标题:
这样的跨接是否符合国家和行业标准?
公司的消防水系统与循环冷却水系统(间冷开式)使用一根管线跨接,使用阀门控制。循环水系统为自有装置,运营维护由公司负责;消防水由外单位提供,可利用阀门隔断。跨接线这个提议是管理层提出来的,设计图中没有这一项。管理层的考虑是:现场打扫卫生需要用到消防水,可临时由循环水系统提供。查阅了《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB 50648-2011,第3.1.9条:循环冷却水系统冷却塔下集水池及吸水池不应兼做消防水池,这个条款属于强制条款。我的疑问是:这样的跨接是否符合国家和行业标准? 个人认为不符合标准。
欢迎大家讨论
作者:
kaixinjiuhao
时间:
2016-4-24 16:29
现在的一家石油公司的循环水池和消防管线也有跨线,在循环水泵的出口
作者:
大球球
时间:
2016-4-24 16:35
你可以换种思维!
你的目的是用来打扫卫生,那么就直接说用循环水来打扫卫生了,尽管这样也不太合适。
作者:
美丽婷婷
时间:
2016-4-24 17:19
国家规定和实际使用中是不一样的,国家禁止这样用肯定是因为这样使用存在隐患的
作者:
双_视野
时间:
2016-4-24 17:21
国标的出发点我能明白一二,只是讨论一下是否符合规范呗,其实这样的提议我是赞成的,实用性强
作者:
莫莫莫
时间:
2016-4-24 17:25
国标要求分开的出发点是因为这样使用存在隐患的。可以这样假设,正常情况下肯定只是打扫卫生时临时用一下循环冷却水,应该没什么问题,但是就怕用顺手了,阀门就一直开着,有可能大量使用消防水时,就把循环冷却水系统的水给用了,导致生产上出现别的事故。所以,建议最好不要采取这样图省事的办法,毕竟安全无小事。