标题: 电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致? [打印本页]

作者: 我是夜猫子    时间: 2016-4-25 14:09     标题: 电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致?

我们的循环水在一次封闭杀菌后,在不加酸的情况下,PH7.6,现在回升到7.8左右,前几天分析的指标,碱度(255)和COD(139)都超标了,浊度12这些,正常时6.7左右,浓缩倍数2左右,旁滤池反洗周期1小时,电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致,如何处理???在线等。
作者: 倾尽温柔    时间: 2016-4-25 14:10

杀菌剂有没有问题呀?最好把水质报告发上来大家看一下,根据你说的事情,浓缩倍数2,不影响正常使用
作者: 舞疯    时间: 2016-4-25 14:14

浊度升高是杀菌以后的问题吧,杀菌前的水质报告拿出来对比一下。COD和碱度是多少,杀菌后排污有没有及时排出。
作者: 翔少爷    时间: 2016-4-25 14:17

有个换热器漏,工艺介质有甲醇、氢气、一氧化碳和二氧化碳等,关键是还不能切出来处理,还得坚持运行一个月。这个月的物耗高的很咯
作者: 小米粒    时间: 2016-4-25 14:22

最近一个月,一定要加强杀菌,尽量投加非氧化杀菌剂,以防止氧化性杀菌剂将甲醇氧化为甲酸,造成PH急剧降低,系统腐蚀。
二氧化碳的泄露,还会造成系统PH降低,应密切关注系统PH,如果PH出现下降,可加大置换,必要时投加纯碱。
缓蚀阻垢剂方面:应尽量增加缓蚀剂的比例,以确保缓蚀效果达标。
在没切换之前,可适量降低浓缩倍数,加强排污。
作者: 星星……    时间: 2016-4-25 14:27

微量甲醇泄漏对循环水污染机理的探讨 可以去看看