标题:
反渗透出现以下问题是什么原因造成的?
[打印本页]
作者:
倾尽温柔
时间:
2016-4-25 14:13
标题:
反渗透出现以下问题是什么原因造成的?
关于反渗透出现以下问题是什么原因造成的?
工艺:原水→原水泵→砂滤→炭滤→保安过滤器→高压泵→反渗透系统
问题:1、保安过滤器的出水压力比进水压力要高。
2、反渗透膜间压力比膜后出水压力要高。(反渗透系统总三个压力,为膜前、膜间和膜后)
作者:
舞疯
时间:
2016-4-25 14:13
我厂的流程原水→原水泵→多介质过滤器→盘式过滤器→超滤→超滤水箱→加压泵→保安过滤器→高压泵→反渗透系统
作者:
翔少爷
时间:
2016-4-25 14:17
压力的变化一单都是堵塞造成的吧?滤芯或者膜堵了?
作者:
小米粒
时间:
2016-4-25 14:21
第一个问题:这个情况,滤芯可能没有堵塞,应该是你的原水泵流量比高压泵大,造成的。你可以适当调解下你高压泵频率,如果进膜压力较大的话,可以调低一下原水泵的压力。
第二个问题:这个现象没有什么不妥,膜间压力应该是段间压力,段间压力就是比膜后压力大!因为经过膜之后,会有压力损失!