Board logo

标题: 出水COD和氨氮上升很快,出水浑浊 [打印本页]

作者: XXXX111    时间: 2016-4-26 22:07     标题: 出水COD和氨氮上升很快,出水浑浊

污水处理厂,以生活污水为主,A/O工艺,进水平均CODcr在400左右,氨氮25左右,生反池污泥浓度3400左右,出水平均30左右,氨氮1以下。近日,生反池突然产生大量白色泡沫,MLSS在2800左右,出水COD和氨氮上升很快,出水浑浊。进水COD正常,pH也还行,求问为什么会发生这种情况。应该如何处理?
作者: 差不多先生    时间: 2016-4-26 22:08

水体中表面活性剂过多造成的,采用水喷洒或者洒一些面粉。
作者: 孤独的渔夫    时间: 2016-4-26 22:11

进水某种有机物浓度是否突然升高了?
作者: 敬候佳音    时间: 2016-4-26 22:15

查看一下厌氧池的水温,应该控制在20度以上35度左右,保持厌氧出水均衡,水质颜色如果没有发生变化的话,就只是加大好氧池曝气量,增加溶解氧量,出水情况就会恢复正常。如果水质发黑,泡沫浓度大的话,就需要喷洒适当的杀菌剂,然后增加曝气量,加大回流量,加大排泥量,一周内应该可以恢复。