标题: 冬天如何防止双曲线冷却塔结冰现象的发生? [打印本页]

作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2016-4-29 15:51     标题: 冬天如何防止双曲线冷却塔结冰现象的发生?

冬天如何防止双曲线冷却塔结冰现象的发生?
作者: 艾玛@加油    时间: 2016-4-29 15:51

可以考虑分区布水,夏季均匀淋水,冬季是采用中心区淋水。一方面加大了淋水密度,四周取消淋水,已解决侧壁和进风口挂冰问题。
作者: =心晴=    时间: 2016-4-29 15:55

对于这种塔绝对避免结冰感觉是不太可能的,中心区供水也只能保证中间不结冰,水在塔内会飞溅及分散,在边缘部分还是会结冰的,而且进塔的水想要调整分布水量也不太现实,如果结冰不严重,我们一般不管它,若严重了,则会人工除掉部分冰,以免填料受损。
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-29 15:59

关键是做好水的分布。祝顺利!
作者: 哦买噶    时间: 2016-4-29 16:03

在凉水塔周围加帆布围子,希望对你有用。