循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊?
[打印本页]
作者:
青青子衿
时间:
2016-4-29 17:01
标题:
循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊?
循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊, 可不可以全打开(开一台送水泵,去两台凉水塔)。
作者:
兜兜
时间:
2016-4-29 17:02
上塔的阀门一般只做开关用,不做调节以保证回水顺畅。
调节上塔水量时只选择进几个塔,如果个别塔存在故障,冷却效果不好时也可以关小此塔进水阀门(不过只限于故障状态下)。
循环水的水量调节是通过水泵的流量确定的,循环量基本固定,水温是主要的调节手段,用风机的开停、风扇叶片的角度调整、进水池旁路等手段进行调整。
作者:
mr.henry
时间:
2016-4-29 17:06
可以全开,回水阻力可以小些
作者:
娜爷~
时间:
2016-4-29 17:11
可以全开,调节回水系统的余压,一般保证返回凉水塔的压力在0.1Mpa上下即可
作者:
小书虫
时间:
2016-4-29 17:17
管道上没有阀门 就不用考虑这个了