标题:
我们一般采用哪些方法调整循环水系统压力偏高?
[打印本页]
作者:
outeer
时间:
2016-4-29 17:21
标题:
我们一般采用哪些方法调整循环水系统压力偏高?
我们一般采用哪些方法调整循环水系统压力偏高?
作者:
冰@舟
时间:
2016-4-29 17:21
采用旁路调节方法调整循环水系统压力偏高
作者:
XXXX111
时间:
2016-4-29 17:24
对于用水量偏少的可以选择停泵关小冷却器(大型)的进口来调整,这样既保证安全又节能。
作者:
差不多先生
时间:
2016-4-29 17:27
有可能的话,就是少开一台循环水泵
作者:
孤独的渔夫
时间:
2016-4-29 17:30
循环水经常遇到的是压力偏低,如果压力高就少开一台泵,或者关小泵出口阀门,或者开大回水阀门,或者开大旁路阀门。
作者:
孤独的渔夫
时间:
2016-4-29 17:31
可以采用手动或自动的方法调节压力,手动就是人为开关阀门的大小来调节压力。
要求控制精度高可以采用PID自动压力调节系统进行调节,要求精度不高可以用自力式调节阀进行压力调节。
作者:
孤独的渔夫
时间:
2016-4-29 17:32
单台泵压力高,可以调节旁路;多台泵的系统,可以将其中的1台或几台泵改成变频控制的,来调节整个系统的负荷
作者:
敬候佳音
时间:
2016-4-29 17:32
如果是泵的选型不适合的话,可以做投资回报预算,看是否换一台小泵更节能~~另外,可以给水泵加变频,调节压力及流量~~
作者:
敬候佳音
时间:
2016-4-29 17:33
可以采用调节旁路阀门或加变频控制。
作者:
敬候佳音
时间:
2016-4-29 17:33
比较有效的措施之一是将循环水软化,防止结垢导致的管径变小,以及传热效率的下降
作者:
敬候佳音
时间:
2016-4-29 17:34
建议详细核算各装置需要的供水压力,核算下来如果供水压力确实富裕较大,可进行节电改造,节省机泵耗电量