Board logo

标题: 为什么电导率不一样?而且差距很大? [打印本页]

作者: #断点#    时间: 2016-4-30 16:56     标题: 为什么电导率不一样?而且差距很大?

大家好    我有一个循环冷却水系统,水源一样,分别进入5个系统,为什么电导率不一样?而且差距很大?  循环水系统加缓释阻垢剂和杀菌灭藻及能降低电导率吗?怎么控制电导率?谢谢
作者: 疲惫黑眼圈    时间: 2016-4-30 16:57

1、你说的五个系统是否有区别?2、随着循环水不断变温蒸发,水中盐分、硬度累积,会导致结垢和腐蚀,添加药剂只是能减缓硬度结垢,但是对盐分(电导率)影响不大,再者,加入过多的药剂,也会增加系统腐蚀的危险!!比较好的做法是将循环水中的盐分脱除,在不改变水质的前提下,可以考虑电渗析法,采用电渗析海水淡化膜净化循环水。
作者: 艾玛@加油    时间: 2016-4-30 17:01

五套系统,补水相同。但每套系统浓缩倍数和排污量等不同,都会造成循环水电导率的差距。
另外,缓蚀阻垢剂顾名思义,就是缓解腐蚀和阻止结垢的药剂。该药剂只是一种助剂,并不能降低系统的电导率,在一定程度上还会增加循环水电导率。但由于投加量很小,其增加值可忽略不计。
作者: =心晴=    时间: 2016-4-30 17:06

5个系统的腐蚀结垢程度不同,也就导致各回水点的电导不同~~投加缓蚀阻垢、杀菌剂,因为会释放阴阳离子,也会抑制离子产生(例如缓蚀,铁离子),所以它们的作用是不明确的~~减低循环水电导主要是靠有效排污,补充合格的补充水,以及预防换热介质的泄漏~~
作者: 不化妆的lay    时间: 2016-4-30 17:09

哲套系统是新系统,有2套运行了2年,还有3套是去年才运行,时间这么短就腐蚀结垢了? 有一个系统其中一次水放干净了,刚住满水的时候是300多,可是放置一夜就600多了,这是为什么?
作者: 哦买噶    时间: 2016-4-30 17:14

介质有泄露吗?~~或是其他部分循环水窜入~~
作者: 集贤阁    时间: 2016-4-30 17:19

这是套循环冷却系统,设备都是新的,你说的这两种可能性我觉得不太大,再说,怎么排查这两种可能呢?
作者: 哈达    时间: 2016-4-30 17:26     标题: 回复 #7 集贤阁 的帖子

进出口关严实,排尽存水~~一段时间后,再打开系统中循环水路上的排放,看有没介质或是循环水~~
作者: 哈达    时间: 2016-4-30 17:26

电导率跟溶解的离子有直接关系,在水经过空气冷却之后,由于水温的变化,蒸发的量不同,或者在冷却、蒸发过程中空气中、设备某些组件中释放进入水体中的离子对出水电导率影响比较大,一个RO膜就能解决你的问题。
作者: 化小样    时间: 2016-4-30 17:31

可以做下水质分析,电导率上涨,当然是水体中有离子的增加,可以大概了解下多些什么离子的,可能是什么物料的窜入。
作者: 化小样    时间: 2016-4-30 17:32

通过循环水和补水的水质分析数据判断一下,如果电导率和其他离子浓度都成比例的增加,(例如:氯根、镁离子、硅酸盐等)这表明该系统为自然浓缩。如果其中某个离子浓缩倍数特别高,或者这些离子浓缩倍数差距很大,再结合被冷却介质以及周边其他水域的特点,判断系统泄漏点。
作者: 化小样    时间: 2016-4-30 17:32     标题: 回复 #5 不化妆的lay 的帖子

如果控制不好,几个月就会结垢腐蚀。
另外,如果那套系统没有运行,而是放置一晚上,基本不会出现浓缩,电导率基本不会变。电导率增加一倍多,肯定是有泄漏。除了电导率其他数据有什么变化, 你们检查过吗?可以列出来让大家讨论一下。
作者: 化小样    时间: 2016-4-30 17:33

通过补水和循环水的各个指标数据的对比,再与浓缩倍数比较,可以看出什么指标不正常。电导率只能通过排污或者反渗透设备去除




欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/) Powered by Discuz! 5.5.0