标题:
隔一周就降低到240左右怎么办?
[打印本页]
作者:
明灰灰
时间:
2016-4-30 17:41
标题:
隔一周就降低到240左右怎么办?
每次投加亚xiao 酸盐到320ppm左右浓度 隔一周就降低到240左右,检查TBC约5000-6000左右!也加入了杀菌剂进行杀菌但是就是没办法根除这个问题!请各位大侠帮忙!谢谢!水质PH8.5-9.2左右其他指标正常!
作者:
誓言@谎言
时间:
2016-4-30 17:42
你查一下系统里面是不是存在粘泥?杀菌剂用的是氧化的还是非氧化的?
作者:
甜甜TVT
时间:
2016-4-30 17:47
杀菌剂使用的是非氧!谢谢!管道以前打开过!管壁干净! 运行时浊度也很低1-3左右
作者:
读过书的
时间:
2016-4-30 17:52
一周以后下降这么多,可能是由于封闭环境存在一定氧气,温度高,时间长点亚xiao 酸根就被氧化成xiao 酸根!
建议用合适的非氧化性杀菌剂之外,彻底杀灭。同时添加一定浓度的亚硫酸钠等还原剂,消除氧的影响
欢迎光临 分析测试百科 (http://bbs.antpedia.com/)