样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
11
 
工艺提出校验现场温度是很合理的,因为他不懂。但如果仪表专业真的因为这个原因去校验,而不是试着去如何解释说服对方,那只能说明仪表技术管理的技术能力水平有限。让对方瞧不起就理所当然了。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
12
 
是有差别的,在太阳下面的和在厂房里的会有一些 差别,有时还比较大呢
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
13
 
因为设备及管道都有保温,环境对设备及管路的加热与散热情况不一样,所以出现温度高点与低点的时间不可能是环境一样的即使是没保温的管路也会存在差别。,怎么可能所有的温度都与环境一样呢?当然如果一个点的温度超过了最高环境温度,是应该检查一下。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
14
 
1 选择温差最大的两块表,用现场红外测温和DCS探头测温进行对比,教工艺人员明白停车后DCS显示温度的差异是正常的;
2 选择平时认为测温不够精准的测温探头与现场红外测定进行比较,消除系统实实在在的隐患
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
15
 
1.看问题的角度不同
2.工艺错了电议应该向他们解释清楚-
3.本人认为所有温度不一定和天气温度一样,因为每个温度点处的坏境不同
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
16
 
sensor所测的温度就是实际温度,也不一定会一致的。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
17
 
这事不好说,有一些管线上的仪表受天气影响也很厉害的,检修期间,要求温度一致那是不可能的,除非全部断路,那些东西在停工状态可以受很多因素的影响,1:大气温度,是否有太阳,2:保温层,3:装置是否联通,4:季节,5:装置人孔是否打开,8字盲板是否拆除或安装,6:工艺管线是否部分带料,简单就这多吧
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
18
 
1、不排除铂热电阻误差漂移问题。'
2、考虑到传热问题,当然是存在温差的。
所以测温点与环境温度存在一定温差是自然的,但工艺人员也是有理由怀疑测温准确性的。呵呵。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
19
 
理论上应该一致,但不是环境温度,而是检测点的温度
设备内部的小环境会造成局部温度偏离外部环境温度很多,例如中空的塔状设备,在阳光下顶部温度可以高出底部十几度。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
20
 
这肯定要看温度点安装的地方,如果是当太阳晒的地方,温度可能会高个几度甚至上10°,还有看设备的保温情况,保温好的地方收外界的温度影响很小的