标题:[未解决]二次累积接收涡街流量计信号并进行温度压力补偿可以吗?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
11
 
密度补偿,是对你设的那个密度进行修正,密度再乘一个无量纲数(见8楼的答复),所以你完全没有必要担心乘了2次密度,如果你们在积算仪里乘了2次密度,那就真搞错了。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
12
 
首先确认管道上是否有温度和压力测量,如果没有,涡街流量计测出质量流量是通过查表出来的(表自带软件)不准,一般测质量流量,涡街流量计一般整体带温度压力测量,或者把温度压力流量信号接入流量累积仪里做补偿。我以前设计是涡街流量计输出质量流量到积算仪,再把温度压力接入积算仪做补偿
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
13
 
对于4-20mA来说,K=1就行,对于涡街流量计输入到积算仪应该是体积流量,再把温度压力信号接入积算仪。之前跟你说的用质量流量是错误的,虽然温度压力接入积算仪,但是根本没起补偿作用,如果进行补偿相当于进行了2次补偿,根本不准。