标题:[未解决]双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
11
 
1、先用福禄克从现场给4~20Ma模拟信号,看控制室的显示是否正常,这可以确认问题是出在现场还是组态
2、如果控制室显示正常,那问题就出在现场,多半是正负压装反了;如果控制室显示不正常,那就是组态有问题,检查DCS组态即可。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
12
 
如果原来在用应该不是装反了,装反了是必须要拆下来的
就现在来看也要拆下来检查膜盒
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
H是表示高压室,L是低压室,P=H-L,液位=P/(密度*9.8),如果现场接反了,表头通常会显示负压,但不一定,迁移后的有时也会显示负压,希望这点,对你有帮助。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
14
 
P=H-L,液位=P/(密度*9.8)   H是表示高压室,L是低压室
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
15
 
高压室,和低压室不是以数字定义的,你仔细看差压变送器,上面应该有这样的标记,具体的差压值就是高压室的压力减去低压室的值。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
16
 
肯定不是接反了。这么弱智的故障不可能来神坛问的。他说的是液位计的LED显示反了。是设置错了。重新设置吧。不知道是什么差压计,也没办法提供帮助
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
17
 
差压变送器的值,没有单独的高压,低压的值,显示的值就是其差压,举个例子,如果使一个单独的压力100KPA,在高压室,低压室不接,那显示的差压就是100KPA,如果接在负压室,正压室不接,那显示的就是--100KPA
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
18
 
根据P=密度*高度*9.8,来设,量程应该是液位为1.8米时的压力,差压变送器一般都要迁移,具体怎么迁我不作介绍了,我教你一个最简单的方法,就是在没有液位时,关闭取压口,看有多少压力,如果有10KPA,那量程下限为10KPA,量程上限为10KPA+1.8M时的压力
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
19
 
首先给你说:双法兰测液位都是负迁移。一般正负压都要有放空阀,你可以关闭正负压取压一次阀,然后打开放空阀,这时差压计会显示一个差压,并且肯定是负的,比如-10KPA,你就把这个值设为零点。然后加上你1.8M介质产生的压力(比如是12KPA)就是满量程差压,这个量程就是-10KPA~2KPA.         但是你的没有放空阀,你就要查资料知道双法兰毛细管里充的硅油密度是多少,你把1.8M硅油产生的压力弄成负的就是零点
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
20
 
先检查双法兰变送器的正负压是否接反了。正压(H端)接在液位测量口下口,负压(L端)接在液位测量口的上口。正负压取压法兰连接正确,下一步对取压口进行吹扫或排放,确认取压口是畅通的,然后计算变送器的量程,量程上限p=法兰口中心间距*9.8*(介质的操作密度-硅油密度),量程下限p=法兰口中心间距*9.8*(0-硅油密度),最后把变送器的量程改为计算所得量程就可以了。在仪组态没有问题的情况下表照以上步骤做了,液位还不好,那就是变送器有问题。