标题:[未解决]双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
21
 
要用爱默生的475手操器才行,买的话要4W块钱左右。里面有修改零点差压和量程的。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
22
 
1、安装过程中出现问题或者毛细管内的导压硅油的问题
2、压力传送过程中
1、泄漏;
2、 磨擦损失(物别使用洁净剂时
3、 液体管中有气体(引起误差
4、 所体管路中存积液体(引起压力误差)
5、 两边导管之间因温差引起的密度不同(引起
压力误差)
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
23
 
你应该先告诉大家 你这个双法兰液位计是那个厂家的,最好具体到型号,你现场罐子的总高度,变送器是怎么安装的 最好有照片。有没有迁移过,用万用表量一下,当前输出多少毫安,对应的多高的液位,你现在设置的量程是多少。大家才能帮你出主意,你说的太笼统了,大家说的办法不一定适合情况。如果只是单纯的高低压接反,不用拆,直接用手操器设成反向输出就可以了。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
24
 
只要你的操作介质的密度和硅油的密度准确就可以了,算出来是多少就是是多少。先报个备用的内浮球液位计,装置停车时安装上,选型时要注意接触介质的材料的选用,主要是腐蚀和温度。它调好后没人动它,基本上不会出现问题。我不是仪表专业的,DCS加累计量的事情,不太懂,用的谁家的DCS系统,可以联系售后来做,应该比较简单,他做的时候你一学就会了。
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
25
 
毛细管有漏可能性最大;信号有堵也有可能;再次就是变送器玩完了
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
26
 
偶怀疑你把变送器显示窗上的数字看错了。
双法兰变送器测量液位都是负迁移的,也就是测量的压差是(负)XX——(正)XX范围的,在液位变化过程中变送器的差压值既有负值又有零值还有正值
你在观察变送器的压差显示时是否把负值的负号给忽略了,而造成液位升高,变送器显示下降的错误认识。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
27
 
如果现在表可以切出来  你就把上下法兰的手法关闭  把上下法兰膜片拆除对大气 还在原来的高度 看是否归零如果不归零检查上下法兰膜片是否完好 如果变送器归零 那就要检查上下容器上下法兰那一面是不是有脏东西 就清理一下  然后回装再看看 回转过程中千万不要压着膜片 应该是长时间使用过的 装反的可能性不大  主要检查变送器 和法兰内是否哟脏东西
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
28
 
要么现场装反了,要么量程反了 个人观点 仅供参考
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
29
 
看一下趋势是否正常如果正常的话用手操器改一下正负就可以了
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
30
 
双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事
1、如果是第一次安装调试,可能是H侧(高压侧)和L侧(低压侧)装反了。
2、如果已经正常运行过一段时间了,可能是H侧(高压侧)已经结晶堵塞,无法传到压力,而且液位已经漫过L侧(低压侧),所以导致液位上升反而远传显示液位降低。
顶部