11
 
用法兰式的差异测量氨罐液位是比较准的,前提是温度不能有大的变化。我公司现用rosemount的ERS测量16米高的氨罐液位,其实质还是双法兰差压测量,精度比较高,基本可作为计算产量的依据。不过设计时没考虑到氨罐底部带油较重,有点小问题,但可以通过迁移解决。下法兰最好是装在离底部一定的距离,避免底部杂物影响。
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
12
 
液氨是不是受温度影响比较大?还有就是用毛细管比较靠谱。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
13
 
就是问题的症结,因为易挥发那么负引压管内会不断产生冷凝液氨,而且其液氨的高度在引压管内会不断升高直到完全充满引压管。而且还有一个问题液氨不是百分百的纯度岂会含有水,这个水会在引压管内析出产生介质变相脏污导致密度发生变化,所以使用差压变送器来测量液位是不合适的。
如果真的想使用可以使用双法兰差压变送器或者加装隔离液措施的差压变送器不过维护是个问题,双法兰的毛细管长度也限制了球罐液位的检测。