样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 这是压力变送器哪儿出问题了?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]这是压力变送器哪儿出问题了?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
11
 
就是零位设置的问题嘛! 检查变送器量程,核对DCS量程……
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
12
 
是用一段时间才出问题,量程和DCS一致什么的就不用考虑了;检查一下膜片是否有问题,没有问题的话就用375给个假信号看看是不是也一样,都没有问题的话就是长时间在这样的环境下工作仪表出现的正常的漂移,这并不影响使用才下来校零点之后在对比一下就可以了!
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
变送器量程不对应,用编程器检查一下量程,如果量程没问题,那就是你的变送器有问题,检查变送器的膜盒或校验调整变送器的零点和量程再不行就只能换表了
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
呵呵,先查两边量程是否一致,一致的话,可能是3051数模转换有问题,找个精度高的电流表重新标定输出电流(找个手操器找找,好像有这功能)。
顶部