样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 谁知道高压蒸汽用什么流量计测比较好?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]谁知道高压蒸汽用什么流量计测比较好?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

谁知道高压蒸汽用什么流量计测比较好?

转载
请教一下各位高人,高压蒸汽用什么流量计测比较好,最好有实践经验,我公司的高压蒸汽设计为:正常流量340t/h; 9.81MPa;540度。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
德国弗莱克森外夹式高温型超声波流量计。我们单位用的差压孔板流量计,也没啥大问题
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
用巴类的,基本免维护。 用焊接长径喷嘴,基本免维护
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
用涡街流量计加温压补偿,渭南和顺达的不错,我厂就在用,效果很好。
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
弯管流量计是不是也可以考虑,没有可动部件,一次传感器免维护。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
高温高压,不能只看能不能用,还要考虑成本,和工艺要求,要不要计量,如果要求计量还是考虑涡街带温压补偿,如果要求精度不高,以维护,楼上说的弯管的确不错,不过不知道弯管业绩、效果怎么样
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
差压孔板流量计,加冷凝管,肯定还有压力,温度测量,正好可以做温压补偿……
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
只能选焊接式喷嘴,材质12Cr1MoV,电厂标配主蒸汽流量测量方式,没有其他。顺带说一下配套补偿用的温度计,选择电站专用热电偶,管道公称通径≤250mm,插入深度宜为70mm(从管道内壁算起),公称通径>250mm,插入深度宜为100mm(从管道内壁算起),主蒸汽流速近40m/s,生搬硬套化工要求插深1/3-1/2DN,是要出事的
这种工况,多参考一下电力规范,有很详细的解决办法
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
我们单位用的差压孔板流量计,川仪的。现在涡街流量计用的也比较多
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
差压孔板的吧,见过有的厂区有过,不知效果如何==