可以肯定的是 绝对不能使用涡街,介质温度都540度了  涡街是耐不住的,一般到350度就都不能测了。

这个工况使用差压类的方式比较可靠,温度。  比如长颈喷嘴,或者使用平衡式流量计。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
12
 
FLEXIM 高温液体可以,气体应该只能达到170℃吧?
还有一点,蒸汽测不了的
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
13
 
这个压力和温度偶厂没有使用过,偶过来学习了。
偶厂的都是较低压力的过热蒸汽,压力不超过十公斤,温度也就在180度左右。使用的都是涡街流量计,需要计量的安装温压补偿措施,一般装置进蒸汽使用罗斯蒙特的分体涡街流量计。不过性能也有差异,一套新设备的分体涡街流量计刚刚使用几个月其探头每封面的密封垫片就泄露严重。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
14
 
也是不行的  超过180左右就要分体了,涡街的耐温极限不超过350度左右的
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
15
 
我们一直采用巴类测量管(阿牛巴、匀速管)和温压补偿联用,效果不错,特别是在大管径上,成本低,性价比好,压损低,巴类测量管除了要注意本身工况适用计算和制造加工精度两个因素外,还有就是最好带法兰或夹持式定位环定位,因为巴类管的安装同心度对测量精度非常重要,以前在不停产情况下,管线直接开孔插入巴类管,测量位置不在中心,就造成测量不准,是有教训的,加上温度、压力补偿后,在系统上做个温压补偿计算组态就可以了,如果没有系统,用常规带温压补偿的流量积算仪也行。。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
16
 
涡街很多国产的测高速流体时会失频,造成误差。 用喷嘴吧,很好的
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
17
 
即使是大品牌的涡街流量计,温度使用上限最高也就是达到450℃,而楼主的介质已经不是蒸汽,是超临界的高温蒸汽,密度类似液体,粘度类似气体
建议采用长颈喷嘴,一是压力损失小,二是由于喷嘴的物理结构不易造成冲蚀;另外采用孔板应该也是可以的,但需要在设计时尽量采用差压量程小一点的量程范围,以减少磨损与压力损失
超声波式可能难以耐受这样高的温度
顶部