转载
请问蝶型调节阀是不需要前后截止阀?是否需要调节阀旁路?如果不要的话,请帮助解答为什么不要?
多谢真正懂的人给指导!
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
调节阀的前后截止阀和旁路阀是否使用,和使用的是什么类型的调节阀没有关系
  前后截止阀和旁路阀的基本功能是当调节阀发生故障不能使用时,可以由工艺操作人员通过旁路阀进行人工操作。和关闭前后截止阀断开调节阀和工艺管线的联系,进行调节阀维修
  在工艺自动要求很高,不可能人工完成操作,或者生产随时可以停下的场合,可以不设前后截止阀和旁路阀
  用于安全目的的调节阀,原则上不设前后截止阀和旁路阀;
  
  在实际使用中
  当工况发生改变脱离原设计如产量变化、自控设计力度不够、以及其它一些的情况下,常有运用旁路或前后截止阀来辅助调节阀工作现象。
  任何调节阀原则上不可以作为截止阀使用,工艺操作上需要的截止或旁路操作,这些阀门往往会和调节阀的配管放在一起考虑
  所以对前后截止阀和旁路阀,往往采取可用可不用时一概采用的态度
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
用于安全目的的调节阀,原则上不设前后截止阀和旁路阀
一般安全目的的调节阀,管道前面或者后面应该会配置一个截止阀吧?紧急情况下用于手动切断
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
出于安全考虑,以及装置在调节阀故障需要检修的时候能正常运行,应该加装备旁路,以及在调节阀前后加装截止阀。当然不需要每个调节阀都那么做,这样就太浪费了