样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 两线制仪表也不一定都是DCS供电吧?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]两线制仪表也不一定都是DCS供电吧?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

两线制仪表也不一定都是DCS供电吧?

转载
1、DCS卡件供电就是指的安全栅供电吗?信号不是到安全栅后才到卡件的吗?2、两线制仪表也不一定都是DCS供电吧,有的表比如功率要求比较高的话,是不是单独的需要外配电源?比如电磁流量计..还是有什么别的规定吗?
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
两线制的仪表,功率不是很大的,一般都是安全栅或卡件供电。像你说的电磁一般是单独供电的,还有可燃气体报警器都是单独供电的。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
所谓仪表供电,不管怎么供只要满足要求即可,所谓卡件供电就是卡件本身提供电源,这个你可以用也可以不用,很多时候为了配电方便就用了,但是卡件的功耗就要大了,如果现场仪表耗电较多或者启动电流较大,那么对卡件就有冲击和加速寿命老化,因此大功率的仪表都是单独配电,此外基于卡件的运行稳定性还是外供电最理想。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
两线制的仪表,可以由带馈电功能的安全栅直接供电;
电磁流量计都是220VAC供电,肯定是独立供电
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
LZ要弄明白什么能供电,DCS卡件供电也不是真的卡件供电,只是电源通过卡件到仪表,实质还是电源模块供电,安全栅本身不能供电,他只是起个限能隔离作用。你说的两线制仪表是一般不需要外电源供电,需要单独供电的电磁流量计都是四线制的
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
两线制的仪表都是有安全栅或者卡件供电!没有安全栅就是卡件供电了!像电磁流量计之类的一般都是220的!所以必须是独立供电!而且和信号线隔离!防止干扰!
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
报警器多数是三线制 两线制仪表不一定都是DCS供电吧
那么你觉得谁供电?两线制,顾名思义就只有两根线,供电要用这两根线,传输信号也要用这两根线。
像你说的电磁流量计既有一组信号线,又另配了一组供电,不是四根线嘛,这是四线制啊!
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
两线制仪表不一定都是DCS供电,就如2楼所说的,是不是DCS卡件供电主要看你现场仪表的功率有多大,一般就是24V*你卡件最大能承受的电流,超过了就应该单独配电,另就如5楼所说的,楼主应该搞清楚DCS供电和安全栅供电并不是真正的由DCS的卡件 或者安全栅供电,电磁流量计的话既有220V也有24V.
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
电磁流量计由于内部需要电磁励磁电流,因此功耗较大,电源都是四线制设置,不论是220V交流还是24V直流都是与信号线分离的独立电源,这个虽然正常使用功耗12W不大,但是电磁流量计计启动电流很大,如果从系统卡件直接引入电源作为供电,那么会对卡件产生很大电流冲击,如果现场这样的仪表较多,会对系统产生不可预测的大电流损耗,对于控制系统的稳定性是一个考验,所有四线制甚至两线制的仪表大部分都是系统卡件外部供电模式。) u
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
12W的是绝对不能用卡件供电的,卡件根本就带不起,如果用卡件供电的话到现场接上电磁流量计之后你在量电压应该就只有几伏-十伏之间了,还是需要开关电源或者从DCS的电源后面供电。。
顶部