样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 根据现场的数值能否推算出实际的流量?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]根据现场的数值能否推算出实际的流量?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

根据现场的数值能否推算出实际的流量?

转载
远传流量计在现场的仪表上显示根号下40.2左右,中控现实的流量是206 想知道根据现场的数值能否推算出实际的流量
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
最好有图。而且也没说明白是什么流量计,要开方的话通常是差压式流量计。
40.2是什么东西,没单位吗
如果是百分数,你知道量程不就可以算流量了嘛?
如果是差压值,那么你要 算流量的话,需要知道的数据就相对较多,最好能有规格书。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
现场用的是什么类型流量计,需要提供 压力,操作温度,最大流量、正常流量、最小流量、工艺介质、口径、密度等参数
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
10.405KPA是差压值(即工程量),41.856%为百分数
另外,左边根号并不是表示显示的数值为根号下多少,而是指这个表的组态里已经开过方。(差压跟流量不是正比关系,差压转换为流量是要开方的,这是有公式的,了解下就行了)
如果你知道这个表的量程,那么流量=量程×百分数,这不就算出来了嘛?
别告诉我你不知道量程是多少,现场表头挂上HART可以查,规格书可以查,控制室操作员站的画面上可以查
如果你描述的数据都是正确的,那么也可以反推求得量程,206÷41.865%≈500  即量程为500(单位),
顶部