样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 仪表隔离罐几个接口怎么连接导压管?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]仪表隔离罐几个接口怎么连接导压管?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

仪表隔离罐几个接口怎么连接导压管?

转载
请问仪表隔离罐几个接口怎么连接导压管,哪个是进口哪个是出口?隔离液一般用什么液体?谢谢!
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
下面的口连接变送器,上面的连接取压装置。隔离液一般以耐温、无腐蚀、与被测液体比重差别尽可能大
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
如果用于外贸结算,建议使用质量流量计,很多都是可选的,质量流量计能直接测量介质的质量流量和密度与温度,按照流量应该选择至少需要DN50以上。高准的最贵,科隆ABB西门子适中,横河可能稍微便宜点' 而如果不是使用需要很高精度的话,使用电磁流量计吧,再测量密度,成本会降低很多。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
高进低处,用防冻液就很实惠!  上面的管接取压点,下面的接变送器。隔离液一般用乙二醇。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
这个主要看你的用法。
如果里面加装隔离液,那么就要按照隔离液的原则,被测介质不与仪表接触而进行接管
如果这个隔离罐作为一个缓冲罐或者散热罐来使用,那就是被测介质怎样最大化的利用这个罐子为目的,也就是被测介质与仪表的空间越大越好。
不论接那个口,一定要注意不用口的密封问题,偶厂曾经因为隔离管的不用端口密封不严而出现一次危险的事故,被测介质把丝堵打出发生喷溅事故
顶部