中控显示断线,只要把前盖拧上就会断线求助!!!

转载
本单位的一个循环水电磁流量计,开始的时候中控显示断线,到了现场处理完以后,只要把前盖拧上就会断线,不拧前盖就乱跳,1-5之间的跳,屏蔽线加了,可是还是这个问题!怎么回事
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
这个是不是表头接触不好?有松动的地方,我们用的华海测控的,也遇到过这种情况,还有一定注意界限问题...
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
你看看,就地现场仪表的表头是不是也是跟着跳。如果不跳,就中控跳,建议你加个隔离器,如果两地都跳,那你就要好好查查这个电磁流量计了,看看接地有没有接好,附近有没有干扰源等
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
肯定是拧上表盖之后压倒什么器件了,导致这样的,仔细观察看看,关于跳动可以做好接地工作。