样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 饱和蒸汽的干度低于85%怎么办? 如何测量其蒸汽流量?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]饱和蒸汽的干度低于85%怎么办? 如何测量其蒸汽流量?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

饱和蒸汽的干度低于85%怎么办? 如何测量其蒸汽流量?

转载
用涡街流量计测量饱和蒸汽流量,可以用温度或者压力补偿。压力补偿反应速度快,灵敏,但安装不变,要在下游装取压管
用RTD 温度补偿有Pt 100 或者 Pt1000 (通用电气)。温度补偿方便,但不灵敏,精度也比压力补偿的差。 但我们一般都用温度补偿
请问大家一般用那种补偿
另外,饱和蒸汽的干度低于85%怎么办? 如何测量其蒸汽流量?
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
就是温压补偿,如果你要精度,麻烦一些也是正常的。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
1.饱和蒸汽 压力和温度是一一对应的  所以设置 压力 或 温度 补偿 即可
2.涡街流量计内置PT100 用于饱和蒸汽补偿,可以将流量补偿后直接输出
3.过热蒸汽 需要设 温度 和 压力 同时补偿
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
我以前厂子的蒸汽管道也是用的是涡街的流量计,当时我们就只用了一个压力作为补偿也没有什么问题;我现在的厂子蒸汽的主管道用的是孔板的,补偿用的是温度和压力,也没有什么问题!     你的要求高的话就温压都用,要是没有什么影响的话就一个压力就可以了!
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
我们单位用的测蒸汽流量的涡街流量计自带温压补偿了,在流量计表头做完计算送回中控了
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
好的涡街都能够自带温压补偿的,不过价格么
分体式的也很多,没用过。
不过得注意现场工况情况而定吧
顶部