样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 差压变送器迁移怎么做?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]差压变送器迁移怎么做?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

差压变送器迁移怎么做?

转载
我想问下用差压变送器测量液位时有什么主意事项,迁移怎么做,需不需要在负压式也加个隔离罐添加上被测介质?
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
关键是看你用在什么地方,如果测的是冷凝液的液位,可以加,如果测的是浆料,不建议你用导压管的差压,应该用双法兰的差压液位计。
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
个人感觉
介质是润滑油的话负压室还是加个冷凝罐,定期排污使用。
迁移量程就是高低引压管的垂直高度*介质油的密度
还有注意的是如果压力表在正压式之下还要加上这段距离的迁移量
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
所说说用导压管引油压力,如果油稍脏点,就容易堵呀,
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
润滑油这介质状态蛮稳定的吧,不易气化,不易冻结,直接导压管安装,定期排排渣渣,就结了
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
1.润滑油可以加隔离罐,用谁可以隔离
2.选择隔离液的要求就是,隔离液和测量介质不互溶,不发生反应,隔离液的密度大于测量介质。
3.测量粘度大的介质,温度低溶液凝固,要加排污和吹扫,冬天注意伴热
顶部