小中大第一个问题:热电偶测得温度偏低有哪几方面原因造成?
热电极短路 如潮湿所致,则进行干燥;如绝缘子损坏,则更换绝缘子 ,
热电偶的接线柱处积灰,造成短路 清扫积灰
补偿导线线间短路 找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线
热电偶热电极变质 在长度允许的发问下,剪去变质段重新焊接,或更换新热电偶
补偿导线与热电偶极性接反 重新接正确
补偿导线与热电偶不配套 更换相配套的补偿导线
热电偶安装位置不录或插入深度不符合要求 重新按规定安装
热电偶冷端温度补偿不符合要求 调整冷端补偿器 .
热电偶与显示仪表不配套
第二个问题:热电偶的长短和直径粗细会测量影响结果吗?
热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关!(带有保护套管的热电偶有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶应该有足够的插入深度)
第三个问题:成比例吗
热电偶所产生的热电势的大小和温度非线性关系,可以查热电偶分度表
第四个问题:陶瓷管和不锈钢管的区别
两种材料使用工况不同;极端条件采用陶瓷管:例如:超高温1000摄氏度以上(有例外)、冲刷、腐蚀;一般工况采用不锈钢管!