样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 伴热温度高会把冷凝罐中的水蒸发掉求解决办法~

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]伴热温度高会把冷凝罐中的水蒸发掉求解决办法~

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

伴热温度高会把冷凝罐中的水蒸发掉求解决办法~

转载
我们装置有很多带冷凝罐的液位计,测的是塔底再沸器的液位,再沸器中介质为凝液(水),但是现场如果投伴热的话由于伴热温度比较高,会把冷凝罐中的水蒸发掉,影响测量,各位大神有没有好的解决办法,求帮助
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
用电伴热,恒温,温度不高不可能把冷凝液汽化。你们是用的蒸汽伴热吧?建议换掉。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
要想保证冷凝液保持液位不变必须更换伴热方式。蒸汽伴热怎么想的你们,怎么保证冷凝端的压力?电伴热没多少钱也用不了几度电,注意按标准施工,维护基本每年检查一次就行。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
用双室平衡容器就好了,负压边充满冷凝液。还加伴热干什么?
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
还是改成用隔离膜片加毛细管的测量系统好,不要伴热
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
蒸汽伴热有重伴热和轻伴热之分,你们单位肯定全部采用了重伴热,建议你们尽快改为轻伴热,就能够解决这个问题了。
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
电伴热是可以调节温度,而且温度没有蒸汽这么高,成本也不是很贵!黑猪说的很专业,就是老瞎说,看了他好几个贴,刚玩文字游戏,希望黑猪好好回答问题,为仪表群贡献力量!
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
电伴热吧,好控制。不冷的时候关掉就行了
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
我感觉:1.考虑下吹气式鼓泡法测液位,很廉价的
             2.隔离灌里面不加水,加可行的液体就成了(既不会冻也不会沸)
顶部