用于泵子开停和状态信号反馈的继电器用220V还是24V?

转载
用于泵子开停和状态信号反馈的继电器用220V还是24V?
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
MCC和DCS之间来往的都是干点
只是在MCC侧二次回路是220的
DCS侧就是24的
所以触点的电压等级要求不一样
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
其实两者都可以,关键是看信号电压是多少,那就用多少电压的。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
泵的开停和状态信号反馈到DCS里面是干节点信号 ,就是一个DI点。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
MCC柜,给DCS的柜就是干接点信号,为了安全,中间要加继电器,用的电压时24V伏,防止电气高压短路穿过电压,烧坏卡件!
顶部