样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 为什么差压测液位要装个隔离灌差 ?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为什么差压测液位要装个隔离灌差 ?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

为什么差压测液位要装个隔离灌差 ?

转载
一容器,差压法测液位,为什么负压侧(就是容器上面)要装个隔离灌差
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
会冷凝的介质都要装。 主要是防止介质液位上涨到负取压口,进入负取压管而导致测量不准
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
我觉得加伴热保温就可以简单解决 自认为其中一点是保证导压管内充满隔离液,仪表迁移后保证测量的准确性。否则,导压管内介质高低会影响到测量结果,
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
应该就是为了确保负压端导压管装满介质吧!防止负相有液体,影响测量准确度
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
伴热成本高,是持续性花费,隔离罐一次性投入,而且效果好。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
伴热不能保证负压侧没有冷凝液,应该使用冷凝液罐。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
可以迅速打开一定开度的回流阀及放空伐,开泵前排液伐将气排出
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
一方面是防止介质挥发并在负压侧冷凝产生积液造成测量误差;另一方面是介质温度较高,人为的安装隔离罐进行隔离。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
是为了防止有毒有害的介质接触测量膜片,损坏膜片或导致测量不准确而加的。
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
负压侧液体少量流失,不会对测量结果有更大影响。
顶部