样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 接上表头无显示,电缆有氧化迹象求分析!

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]接上表头无显示,电缆有氧化迹象求分析!

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

接上表头无显示,电缆有氧化迹象求分析!

转载
我公司压力变送器信号电缆电压不稳,原为24V,但到表头(脱开表头)电压在11V——20V之间,接上表头无显示,量取电压为1V,电缆有氧化迹象,还有什么原因??谢谢!!!
注:压力变送器是好的
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
输出电压处量下是不是24V
是的话就是电缆问题,接线处或者中间某处对地
不是的活就是电源的问题了
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
1、你的线有多粗,电源传输距离有多大、考没有考虑压降
2、你供出去的电源的功率够不够,现场的变送器的功率有多大
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
照你说的,可能就是电缆的问题,电缆可能的电阻增大,形成分压
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
5
 
1、电压随变送器输出电流变化而变化并且低于供电电压是正常现象;
    2、回路负载电阻过大会造成变送器电压不足。

  变送器正常供电电压范围按标准在20~30V,实际上大多数产品在≤12v~≥30V;
  变送器在性能下降时负载能力亦会下降,表现为负载电阻正常时变送器端电压不足。此时变送器校验若不串联250欧姆电阻可能表现正常。而串入≥250欧姆电阻时就会表现出异常。此时智能变送器手持通讯器显示的mA数往往与串入回路的电流表读数不符
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
重点查查电源,很好判断,看24V电源还有没有其他负载,工作是否稳定,都不稳定电源带负载能力下降,电源问题最大,至于电缆测量一下即可判断。
顶部