热电偶与管道的连接求助

转载
请教各位大侠,在压力等级为2500LB的高压蒸汽管线上,热电偶与管道的连接法兰为什么要用RF法兰,不能用RJ法兰。望各位大侠不吝赐教。先在这里谢谢了!
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
RJ法兰密封面是不是无法满足压力等级的要求  RF(突面)突面法兰一般适用于PN160及以下的阀门。RJ(环连接面)环连接面法兰形式一般适用于PN160及以上的高压阀门
怎么不可以用呀,要根据需要的耐压大小来选择合适的法兰才好。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
看了下标准规范,出现LZ说的情况,有可能的情况就是法兰类型与密封面形式不对着。若法兰类型为SO,那么对应的密封面形式就没有RJ。(HG20615-97)
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
RF和RJ法兰连接的密封面型式不同,RF为突面,而RJ为环连接面。或许是因为这个原因吧!
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
当然是RJ比RF要好啊,如果选RF要么是业主坚持,要么是设计有问题啊。你可以去挖相关规范跟设计讨论。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
这么高的压力RJ面的好吧,RF面垫片容易出问题啊 个人观点 仅供参考