有一液位计经常不准,此液位计不能校验求助!

转载
我们厂气提塔上有一液位计经常不准,此液位计不能校验,只能根据眼睛看到的液位给仪表调一下。但是一段时间后又出现这种问题,是什么原因导致的呢
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
如果仪表本身没有问题的话,一般导压管堵造成的或导压管不畅造成的
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
液位测值不准,不外乎两个原因:
一是浆液密度波动,引入了换算误差
二是差压测器漂移,造成了计量误差
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
如果是膜盒式的那是变送器质量有问题(正压侧取出口一般不会堵塞,要看是什么介质
管道式差压变送器出现检测不准的原因较多
1、变送器本身的原因
2、正压侧管道有堵塞现象或正压则管道内有气泡
3、负压则管道内有积液,当然也有可能管道堵塞但这种情况很少见
4、如果有蒸汽保温看看保温的方式是否有问题
一般来说EJA变送器本身出问题的可能性不大,我觉得是你的介质比较特殊才导致检测不准。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
如果猜测不错,你们汽提塔液位计应该是采用磁翻板液位计,带远传信号到控制室进行监控。液位计不准原因一是里面的磁性浮子出现问题,磁性浮子上下不那么顺畅,造成液位有误差,二是传感器出现问题,以致信号传送与现场液位不符,利用停车机会拆卸浮子、传感器进行检查,出现问题更换或修复。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
我们汽提塔用的核液位计,没出问题。其他设备磁翻板液位计基本坏完了
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
是什么形式的液位计?工艺操作问题。把表切除看看零点满量
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
如果工艺能停运该表 就可以校验啊 既然不准 那么仪表没有校验情况下调整仪表 每次都调 仪表就会不准 建议还是在线打压 只要能关死取压阀就能在线校验 首先保证仪表是准的 再来判断其他问题 仪表引压管中隔离液是否泄漏,负压侧是否被蒸发 供参考
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
排除仪表问题后最大的可能就是 你们工艺介质成分发生波动 导致密度发生变化  如果是差压式的话
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
差压式液位计有很多种,有一种差压式液位计现在采用的连通管来快速的测量液位,主要是在反应速度上提高了,但是有一个缺点就是上端压力如果是负压,那么连通管的液柱在某一个阶段上下压力是一样的,那么液位就会稳定,在一个数值他不会动了。所以这种最笨的办法就是将连通管直接关闭不要。还有一种压差液位计是膜片式的,有可能在检修时将膜片损坏了,仪表人员调校是只是清理一下膜片上的杂质就不管了。所以只需要更换膜片。