气开/关阀、正/反作用下都一样是怎么回事?

转载
我们用的吴忠仪表厂的AEP300的阀门定位器,0%和100%都正常,就是中间值阀门只在上50%之间动作,气开/关阀、正/反作用下都一样。那位大侠帮忙谢谢
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
都这样还是就一台? 都这样的话就是没调试就出厂了· 你用的是机械式气动阀门定位器吧?你可以打开重新调整阀门定位器内的反馈凹轮及反馈调节螺母试试!
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
那你看看放大器气路是否有堵塞现象,还有内部的压电阀是否出现了问题!
顶部