增加三相绕组温度监控有什么意义?

转载
大家好,我们的一个选煤厂要增加电机的轴承温度监控、三相绕组温度监控,我想问两个问题
(1)75KW的电机是否需要轴承温度和三相绕组的温度监控?
(2)增加三相绕组温度监控有什么意义?是否有价值。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
这个不是咱们仪表专业能定的,感觉机电专业的事情,他们认为必要的话,仪表没必要和他们争执。
我个人觉得这个东西还是有必要的,尤其是水泵的电机,一旦过热,(报警值和正常操作值比较接近的)需要马上在监控画面显示出来。毕竟那东西不是闹着玩的,虽然75KW的电机价格我不知道,但是住现场的时候,曾经有几台泵烧了,后果挺严重
其实你问的第二个问题,我想继续问问其他高人,例如发电机的定子温度,为啥要测那么多个点? 感觉跟楼主的差不多问题,一起问了
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
这些测温点都是厂家自带的啊,咱们只要接上就好了
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
一般75KW电机内部就是一个PTC的测温原件。
没必要测的那么准,而且这个功率的电机用的都是滚动轴承,滚动轴承耐温很高。
一般都是滑动轴承才会装测温原件

所以毫无疑义
当然定子测温可以装一个,防止电机烧毁
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个检测温度信号有必要送入DCS系统吗?还是机泵本身有超温保护措施?我们单位75KW电机好像没有装轴承温度的,都是高压电机才有,三相绕组的温度监控是测量电机定子温度,避免烧损,是电机厂家出厂就安装好的