样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 使用温压补偿之后测量精度约提高了多少?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]使用温压补偿之后测量精度约提高了多少?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

使用温压补偿之后测量精度约提高了多少?

转载
1.什么情况下必须用温压补偿?
2.使用温压补偿之后测量精度约提高了多少?
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
1.什么情况下必须用温压补偿
可压缩的气体,随温度压力变化体积有变化的气体,需要温压补偿
2.使用温压补偿之后测量精度约提高了多少?
温压补偿是对测量结果的修正,与仪表精度没有关系
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
精度提高了sqr(P工况T标况/P标况T工况)
差压变送器测量出口蒸汽必须用温压补偿 精度大概在1-2%
饱和蒸汽有时候可以不用,但最好还是用上,毕竟蒸汽的温度和压力不能控制的那么精确
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
蒸汽肯定要用温压补偿。。否则误差很大。。。。。蒸汽不好测,基于理想气体的补偿误差也很大,没试过查表法,因为组态不知道怎么做
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
测量蒸汽时,须先分清蒸气的类型,然后才能决定采用补偿的方式
1. 饱和蒸汽,采用温度或压力补偿就可以,因为饱和蒸汽的温度与压力是符合一一对应的函数关系的,其密度与温或压力也是一一对应的关系,所以采用温度或压力补偿就可以了
2. 过热蒸汽,则须同时采用温度与压力补偿,因为过热程度不同,会直接影响温度与压力的关系
3. 稀释蒸汽,除温度与压力补偿外,还必须对组成进行补偿,因为稀释气一般为氮气,氮气的比例对补偿值也有影响
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
流量计本身自带温压补偿 和 单独的测温点和测压点结合流量计进行温压补偿本质上是一样的,只是结构上的区别而已。前者是把测温元件和测压元件做到了流量计的内部(小型化),温度、压力、流量信号最终都归到信号处理单元,对于前者来说流量计的放大器就属于信号处理单元,后者你说的进DCS,DCS里有专门的模块对这三个信号进行处理,作用跟流量计的放大器作用一样。
至于你说的,测温点和测压点怎么跟流量计联系在一起的问题,说起来就比较复杂了,简单地说,信号处理单元有专门的电路对采集到温度(电阻值或电流、电压信号)、压力(电流信号)、流量信号(脉冲或电流信号)进行判断、结合内部的程序进行运算,从而得到最终补偿后的流量,一般气体为标准状况的体积流量,蒸汽和液体为质量流量。来自百度百科哈哈
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
我们原来也碰到过这种情况,我们是采用旁路回流解决的。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
由于下法兰堵塞,导致所测压力不准。而液位显示是靠上下法兰压差经过换算得出。上法兰压力增加,压差减少,反之也是。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
差变的量程有限啊,当一侧堵塞的话,差压值肯定有,且有变化,可是已经超出此差变的测量范围,要么过低要么过高,变送器的输出要么是3.2mA,要么是21.6mA,(EJA系列),和错误代码交替显示
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
有变化,上法兰的压力不变,但下法兰随液位的升高而变大。
顶部