样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 气动调节阀在现场安装有许多不懂的还请大神指教

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]气动调节阀在现场安装有许多不懂的还请大神指教

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

气动调节阀在现场安装有许多不懂的还请大神指教

转载
气动调节阀在现场安装,用多粗的不锈钢管?
6个调节阀,8mm的管子,这6台调节阀的总管用什么管子
3个调节阀,8mm的管子,这6台调节阀的总管用什么管子
7个调节阀,8mm的管子,这6台调节阀的总管用什么管子
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
六分的管子应该够了 一般用个25的管行了
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
总管六分到1吋半的管子都行
距离远、阀口径大就粗些。否则就细些。
跨度大、有人踩,就粗些。否则就细些。
一般1吋管就比较适中。
分管用四分管到阀旁边。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
6分的管子就行吧,因为调节阀用气量不大,另外也不会同时动作。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
6分或1寸的不锈钢管皆可 最好控制在1寸.管好配呵呵
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
这是测量气体流量的质量流量计,安装方式没有问题(安装于管道的最上部),但是缺乏相应的支撑(规范来说)。但是从画面初步判断,就是工艺和管道出了问题,好大的管径最后缩小为DN25的流量计,浪费呀。。。。。