测界位的零点标多少?谢谢

转载
浮筒长度是30cm,轻介质密度是0.84,重介质是0.95,水校法算得轻介质最高液位为0.84X30=25.2,重介质最高液位为0.95X30=28.5
1.测界位的零点标多少,475两点标定的两点该标多少
2.PV值设置多少 ?
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
界位的零点应该是轻介质充满时的液位,换算为水的高度应该是30x0.84=25.2cm.满量程的液位应该是重介质充满时的液位,换算为水的高度应该是0.95X30=28.5cm
不知道对你有没有帮助。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
浮筒液位计测界位充满轻介质时,标零点。充满重介质标量程。本案例用水校法,换算完了,在25.2cm标零点,在28.5cm标满量程。至于PV值可以根据个人喜好或者要求标百分比(0-100%)或者0-30cm。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
那两点标定前,要先清零不,这个零跟两点标定法的零有什么区别呢
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
我认为不需要清零吧。可能你说的零是没标定之前的零。用水校法标定以后的零位只是适合你当前的界位测量。就类似于差压变送器的迁移吧。再举个例子,如果我们用浮筒来测水的液位时,你所说的零点是不是就跟测量的下限正好对应起来了呢?当然这是我自己的看法,如果不对,希望指出,我们一起学习进步。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
水校是灌水25.2cm时标为零点0%,灌28.5cm时定为100%,对应成4-20ma就可以了,至于怎样计算《仪表工试题集》现场分册里物位仪表这一章有介绍,只不过书上分挂重法和灌液法,怎么一般就用灌液,就是借个透明管用水代校。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
沥青属于重油,粘稠,用浮筒液位计测量可能会使测量元件挂上沥青改变浮筒的重量,从而造成较大的误差或者影响浮筒液位计的工作情况。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
8
 
这只能说明水校法不适合你说的这种情况,可以用砝码挂重法进行标定。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
先降低零点,然后标定,变送器会智能的储存线性关系,然后就再在实际的零点再标定下就可以了
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
10
 
这几天我们厂里正好检修,浮筒全部拆下挂重校准。方法如下:根据浮筒的质量、被测液体的密度、浮筒的筒径、浮筒的高度。计算出1/4、1/2、3/4、满量程时需要挂重的质量。然后用375先进行两点标定(零点和满量程),然后清零。在对浮筒的线性进行校准。如果线性比较好,就可以安装再用。安装投用前再用水校准。顺便说一下,我们是石油化工行业,很少碰到密度高于水的情况。所以你说的我没碰到过。呵呵~~~受益匪浅