样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 为何要在阀后,而不是阀前设置节流孔板呢?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为何要在阀后,而不是阀前设置节流孔板呢?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

为何要在阀后,而不是阀前设置节流孔板呢?

转载
最近看如何提高调节阀使用寿命的文章,其中有一条是   (减小S增大工作开度提高寿命法,阀后设孔板节流消耗压降)。   为何要在阀后,而不是阀前设置节流孔板呢?
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
孔板节流升压 调节阀配合节流孔板目的是降低调节阀工作时的前后压差,减少介质对阀芯的 空化,气蚀 作用。一般来说,这种做法 会导致系统调节质量下降。只有在介质存在严重相变(气相、液相变化)和压差极大的情况下才适合采用。
  介质流经节流孔板时性状会发生改变,例如热水变蒸汽,饱和蒸汽变过热蒸汽,某些介质会因节流膨胀而温度下降……,同时这种变化的程度会随流量大小变化。如果节流孔板装在调节阀前会造成调节阀工况不稳定,甚至加剧调节阀损坏速度
  所以在采用节流孔板时,如果无法预判后果,则装在阀后。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
节流孔板一般装在阀前。 孔板一般应安装在阀门UPSTEAM,只有知道了流量才好用阀门进行流量的控制
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
限流孔板是一个节流装置,流经介质的流量(流速)越大,其降压作用或者说孔板两端的压差越大。而对调节阀来说开度越小(流量减小压差增大),大压差带来的破坏越大。所以节流孔板对于调节阀来说是越需要它发挥作用时,作用越小
所以,以我个人的观点,大多数情况下(肯定有合理应用的),使用限流孔板只是对系统设计或者调节阀选型不合理的一种补救措施;
 
限流孔板作为一个中心对称的节流装置,在其后一段距离后,压力会趋于稳定(其知识可参考调节阀压力恢复系数),这时除了增加管道压降以外的作用会大大下降,所以把限流设置在调节阀前一段距离处也是可行的,只是不如装在阀后来得省事。

合理或者不合理的使用限流孔板,会对调节阀使用寿命造成影响,但影响有多大需要长期的实验数据才能说明问题;
对于“必须”使用限流孔板,或者需要将两端工艺阀关小一点的情况。已经是个调节系统能不能正常使用的问题了,这时调节阀的使用寿命就不是重点要考虑的问题。更何况谁能说清楚调节阀应该能用1年还是20年
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个问题讨论应该澄清一个概念:限流孔板应该是工艺提出加的时候,应该加在调节阀前端;如果只为保护调节阀则应该加在调节阀后端。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
其实加限流孔板来保护调节阀的方案不一定好,或者说不是最优方案

最优方案就是从源头抓起,通过切削叶轮或增加变频等降低流体压力,从而使调节阀在很大的开度

同时可大节约电能,并使泵的寿命延长。
顶部