双法兰远传液位计量程=ρ*g*h      ρ是被测介质密度,h是两个法兰间距 ,一般变送器安装位置低于下法兰,但可以根据实际情况确定位置,在两法兰之间也可以,或者高于上法兰。做迁移主要是迁移掉法兰间距内硅油的压力,一般迁移量=ρ1*g*h    ρ1是硅油密度,h是两个法兰间距。表的正压一般指液相,液相的压力高,负压指的是气相,气相的压力低。安装时正负压一定要接正确。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
12
 
双发兰液位计的量程就是两发兰之间的距离,厂家出厂时因为用水计算的p=pgh