现代分析实验 » 讨论区 » 分析百问 » 【求助】SBR曝气池处理问题

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]【求助】SBR曝气池处理问题

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
jiankufanhan[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 71374
精华 3
积分 4177
帖子 7621
信誉分 106
可用分 12412
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-8-24
状态 离线
1
 

【求助】SBR曝气池处理问题

求助大家:
      SBR池的进水负荷:COD:2400,氨氮:105,每天进水20立方;沉降比:70%,出水:COD:20-30,氨氮:50-70。为啥氨氮达不到处理要求,小于25。原因是什么?急
顶部
adg[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 119273
精华 2
积分 4682
帖子 8095
信誉分 104
可用分 12460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-1-7
状态 离线
2
 
进水氨氮浓度有些高,你的曝气时间是多少,看一下延长曝气时间有没有效果
顶部
艰苦奋斗[使用道具]
二星
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 71375
精华 5
积分 10524
帖子 16352
信誉分 106
可用分 24337
专家分 1
阅读权限 255
注册 2011-8-24
状态 离线
3
 
曝气不足了。延长曝气一个小时看看,还有不行就延长2个小时
顶部
teddy[使用道具]
二星
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 72177
精华 4
积分 12607
帖子 19262
信誉分 106
可用分 27960
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-9-5
状态 离线
4
 
反应时间可能短了。另外可能与污泥流失有关:硝化菌数量不足!
顶部
jiushi[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 119272
精华 0
积分 4139
帖子 7578
信誉分 100
可用分 11864
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-1-7
状态 离线
5
 
看看SRT和HRT,还有DO,分析这三项就差不多了。
顶部
happydream[使用道具]
二星
Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 72176
精华 2
积分 13076
帖子 20067
信誉分 102
可用分 28092
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-9-5
状态 离线
6
 
停留时间太短了吧 导致氨氮处理效果不好
顶部