采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
标题:SF6开关室环境智能化监控报警系统
本帖已经被作者加入个人空间
njsdkj
二级
Rank: 2



UID 38909
精华 0
积分 134
帖子 28
信誉分 100
可用分 722
专家分 0
阅读权限 255
注册 2010-5-28
状态 离线
 
发表于 2010-6-9 09:53 资料 个人空间 短消息  加为好友 
SF6开关室环境智能化监控报警系统

SD8000系列SF6开关室环境智能化监控报警系统


   产品简介


当前,SF6气体在中、高压设备中的大量使用,其安全性已受到人们的普遍关注。针对SF6气体比空气重、泄漏易聚集、易造成低层窨缺氧,空气含毒环境对人员的威胁等问题,有关部门已制订了一系列相应的行业安全法规。


法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟,并对空气中的SF6浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。


SD8000SF6开关室环境智能化监控系统正是按照这些行业安全法规的要求而开发设计的一种智能化在线监控系统。
系统特点与主要功能


1.SF6气体浓度检测、语音告警、泄漏时自动排风
2.空气中的氧气含量检测、缺氧报警
3.人体红外监测,对进入工作区人员自动进行安全语音提示
4.自动定时排风及泄漏超标自动排风
5.手动排风按键控制;上次排风时间提示
6.环境温湿度自动监测
7.现场总线通讯,根据需要扩展气体检测探头
8.与上位计算机连接,实现远程监控
9.事件记录与历史数据记录
10.可与UP908数字式SF6密度继电器结合组网,组成全方位的SF6气体泄漏监控系统
11.大屏蓝背景LCD显示,人员接近自动开启背光,停止操作后40秒自动关闭背光。
通用技术指标


  工作环境:0~50 ≤95%RH,海拔2000以下
  工作电源:AC/DC 100~265V,功耗:主机<25VA;传感器模块<6VA
  氧含量检测范围:1%~25% 精度±1%FS,低于18%时报警输出接点闭合
    SF6气体泄漏监测:>1000ppm时,风机输出接点闭合
  风机启动:氧含量≤19.6%时或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,
  每次启动时间15min,可手动控制或强制启动风机
  湿度显示范围:0~99;湿度显示范围:10~99%RH
  语音提示启动:当人体接近工作室门1.5m范围时(可调节)
  报警继电器触点功率:220VAC/7A
  风机控制接触器触点功率(三相):380V/15A
  主机外形尺寸:253mm()×341mm()×85mm()墙面固定安装式
  传感器组件尺寸:145mm()×120mm()×36mm()
  绝缘性能:外壳与电源间 >10MΩ


  抗电强度:外壳与电源间>2000V
  电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群GB/T17626.4-19993
  雷击(浪涌)GB/T17626.5-19993
  通讯:RS485接口;
   MODBUS通讯协议;
  波特率4800BPS(出厂设定)



QUOTE:
文章来源:
  • 文章来源 : 转载

  • 附件:
    bbcodeurl('http://www.antpedia.com//attachments/2010/06/38909_201006090953511.gif', '%s')
    SD8000  [时间:2010-6-9 09:53]