标题:[未解决]普通循环水,现因出现流速较慢的换热器粘泥较重咋办

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
11
 
当前,你们最需要解决的是查漏补漏。通过增加杀菌剂投加频率和增加排污量只能是辅助的、临时的办法。这不但不能有效解决问题,还会增加费用和风险。
所谓的 三分药剂,七分管理 就是这个道理。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
12
 
如果工艺侧在泄露物料,建议每时每刻都要投加杀菌剂。特别是日出前和日落后,杀菌剂最好是氧化性杀菌剂。
如果有加药设备,可以升级成ORP控制杀菌剂,定时投加也只能起到及格的效果。