想要做一个预处理把cod降到3500左右求助!

蒸氨废水 指标:
COD7000
氨氮150-300
酚1300
硫化物小于1
**物7-15
PH9-10
电导率10860,想要做一个预处理把cod降到3500左右,然后进污水处理厂进行生化工艺处理,能否实现,求助。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
这个难度比较大,蒸氨对COD的降低很小;
可以尝试进行混凝沉淀,实验室做下实验看看结果。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
大孔吸附树脂可以降低COD,主要对酚类物质具有吸附作用,降到3500肯定没问题
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
ICR厌氧反应器可以的。不知道水量多大,我们在合成氨上已经用过了,不过处理的是蒸氨废水+甲醇废水。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
含酚太高,在蒸氨工序就可以降低,祝顺利哦。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
铁碳微电解+絮凝反应池+溶气气浮可以吗
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 

回复 #6 敬候佳音 的帖子

应该可以,在实验室做个小试看看,一般减低50%有可能的。