COD降不下来。请问应如何处理?

目前进水COD4000,氨氮特高至少600,磷5左右。工艺总共六个池子,过程为AOAO工艺,缺氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧-好氧。每个池子容积120吨,每天进水40吨,DO正常3-5,PH弱碱性。废水经前面三个池子后基本COD在450左右,后面COD一直不降,出水接近450。
   后面的好氧池污泥一直培养不起来,COD降不下来。请问应如何处理?
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
1.进水COD4000,前面三个池子后基本COD在450左右,去除率在80%以上,说明可生化性还是比较好的。(没有BOD5数据,估计B/C在0.4左右);
2.前面三个池子A/O工艺,每个池子容积120吨,每天进水40吨,HRT(水利停留时间)在9天,能够降解的有机物基本上已经降解掉了,第4池进水的BOD估计很低了,后3个池子没有碳源,污泥培养不起来也是正常现象了;
3.后面3个池子(二级生化)想要开起来必须添加外加碳源,否则是无法正常运行的。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
碳源不足?直接补充碳源就可以了吗?是不是还要做其他措施
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
一点建议:
1.前两个A池不做缺氧池用,可以作为水解酸化池,控制DO在0.2以下即可,能够改善进水的可生化性,提高COD的去除率;
2.3#池DO向下调整,1--1.5足矣,缓解过度氧化的发生;
3.一级二沉池排泥去向改为4#池,剩余污泥全部走二级生化排泥系统;也可以把一级生化的混合回流部分打人二级缺氧,这样一级就不用排泥了;、
4.一级完成脱C,二级完成脱氮,由于二级有机物浓度低更利于硝化细菌脱氮;
5.如果总氮不要求,二级完成氨氮的去除是没有问题的;如果总氮要求则在二级缺氧池要补充部分碳源,也可以将一级生化进水(原水)的一部分进水引入二级缺氧做碳源;
6.二级DO也要有所控制,主要能够完成氨氮排放达标即可,否则曝气过度会让污泥浓度难以维持。

一点建议和你交流,如有问题请及时沟通,同时也期待你调整过程的分享。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
缺氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧-好氧

在第三个缺氧池配置管线,进点生化原水,提高BOD,维持C/N比
顶部