水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 实在不明白蒸发冷水箱里氯根的由来?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]实在不明白蒸发冷水箱里氯根的由来?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

实在不明白蒸发冷水箱里氯根的由来?

我厂冰机蒸发冷近段时间出现列管腐蚀,穿孔的现象。分析水质,水中氯根含量超标,最高达56mg/l。氨氮最高为42.9。导致水箱里PH降为6,补水采用的是脱盐水,原水氯根含量小于10mg/l。PH为9。想问下各位海友,一般蒸发冷水箱里的水氯根偏高是由哪些原因造成的,查询了一部分资料我觉得和浓缩倍数有关系,因为蒸发冷平时不排污。只是补充一部分蒸发水,但是其中两台有这样的情况,其余蒸发冷的水箱氯根只有0.35,氨氮也很低。实在不明白蒸发冷水箱里氯根的由来?
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
冰机是铜管换热器吧?如果是,则不是氯根的原因.如果是不锈钢也不是氯根的原因.
除盐水自身对金属的腐蚀能力惊人,考虑加缓蚀剂吧!
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
冰机的换热器用的是氨,我们这里冰机出口气氨冷凝成液氨用的是蒸发式冷凝器,是蒸发式冷凝器水箱里面的cl高,现在暂时还未发现CL离子的来源,原水很低。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
主要是你换热器的材质,如果是不锈钢注意一下氯离子含量,尽量不要超过[300]
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
5
 
如果你用的是脱盐水,理论上讲不应该出现氯离子超标。但是有一个问题请注意,蒸发冷水箱里的水应该定期排掉。应为随着蒸发冷的工作,水箱里的各种离子会不断积聚。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
碰到一个蒸发冷是镀锌管的 不知道你的是不是;镀锌管容易长白锈,很容易看的;
除盐水消除了结垢的风险,反而容易发生腐蚀;
氯离子肯定是浓缩的,可见你的浓缩倍数已经很高了;
顶部