样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?

1:浮子型液位计 再现场总显示是满的(就是罐里没有任何物质也显示是满的),在DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?
2:浮子型液位计 在现场显示10——30显示红色,30——50显示白色,50——80又显示红色,这是什么问题造成的?
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
浮子卡住不动,翻柱不灵活,磁性降低等队会造成这种现象的,具体要仔细检查了才能确定.....
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
1:浮子型液位计 再现场总显示是满的(就是罐里没有任何物质也显示是满的),在DCS上总显示有一半的液位,这是什么问题造成的?现场显示往往由于翻柱不灵活或磁化了,也有可能是浮子的磁性下降,而显示不准,DCS的显示与磁浮子的位置有关。
2:浮子型液位计 在现场显示10——30显示红色,30——50显示白色,50——80又显示红色,这是什么问题造成的?
现场显示不准往往由于翻柱不灵活或磁化了造成,可以用一块交流电磁铁消磁,或者判断清楚液位后把翻柱翻到正确的颜色,看看能不能正确显示。
顶部